关于风管下设置下喷的问题
bkuaq
bkuaq Lv.2
2011年05月26日 00:08:08
只看楼主

我们有的风管距墙大概30cm,按施工规范大于1.2m的风管下面必须设置下喷,质监站提出来说根据设计规范,墙边风管1m以上就应该设下喷,我了了个去,施工单位一般就只以图纸要求和施工规范为依据,哪有空看设计规范?但我还是查了一下,估计是这条《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005 年版) 7.2条 喷头与障碍物的距离2 障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。

我们有的风管距墙大概30cm,按施工规范大于1.2m的风管下面必须设置下喷,质监站提出来说根据设计规范,墙边风管1m以上就应该设下喷,我了了个去,施工单位一般就只以图纸要求和施工规范为依据,哪有空看设计规范?但我还是查了一下,估计是这条

《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005 年版)
7.2条 喷头与障碍物的距离

2 障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。


但风管并不靠墙呀,请问高人,又这方面的规定不?
免费打赏
小方
2011年05月28日 12:03:15
12楼
把风管当作梁考虑
回复
woshixiaoyuertage
2011年05月28日 14:53:09
13楼
这种情况赶紧送钱了事,他才不管你装不装呢,规范就是模棱两可的,他们不找点理由要钱花啊!兄弟不是干项目经理的料哦!
回复
yinhuixiayan2004
2011年05月28日 17:09:01
14楼
没有办法做,特别是地下室,梁那么多,好一点的设计院会考试梁对喷头的影响,很多设计人员都不考虑,那有地下室桥架,风管那么多,考虑不过来,
他说改你就尽改了,面子还是要给的啊,花点小钱什么问题都没有了,你一毛不拔,不找你问题才怪
回复
bkuaq
2011年05月28日 19:55:42
15楼
质监站这关现在已经问题不大了,问题是消防验收时会提到吗?貌似他们不会看得这么细吧?
回复
chun138
2011年05月29日 12:36:58
16楼
按图纸,按规范做。风管距墙的距离不能太近,要不上喷没法展开,就要设下喷。
回复
miaoguicheng
2011年05月29日 15:26:57
17楼
1、千万不要和质检、消防参谋等政府工作人员解释规范,说你不对就不对;
2、这个问题技术好简单呢!则呢木板你们知道的。
回复
lzsyyh
2011年05月30日 10:12:05
18楼
如果风管没有靠墙(实际安装也做不出来靠墙的情况),就不属于这条的情况。也没必要按照这条去加装喷头!实际情况可能就是楼上的兄弟们说的,没有给红包,没有去烧香,唉,这年头,政府衙门的香火钱是越来越多了,也不怕呛着!如果真的较真去装喷头,搞不好花的钱还没有送的红包金额多,只不过你不送的话,他还可以找你别的茬啊,累吧
回复
心若冰清
2011年05月30日 15:34:57
19楼
障碍物横截面边长等于或大于750mm
不靠墙的执行这条规范
或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。
靠墙的执行这条
回复
慈悲
2011年05月31日 09:17:37
20楼
很好的讨论,不过还有一个问题,对于长型风管,加设喷头的间距按多少?加在哪个部位,中间一个?对于大于2.4米风管呢?中间一个够吗?还是两边各一个?
回复
mujian1997
2011年06月01日 15:58:09
21楼
他说改你就尽改了,面子还是要给的啊,花点小钱什么问题都没有了,你一毛不拔,不找你问题才怪
回复

相关推荐

APP内打开