我们有的风管距墙大概30cm,按施工规范大于1.2m的风管下面必须设置下喷,质监站提出来说根据设计规范,墙边风管1m以上就应该设下喷,我了了个去,施工单位一般就只以图纸要求和施工规范为依据,哪有空看设计规范?但我还是查了一下,估计是这条《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005 年版) 7.2条 喷头与障碍物的距离2 障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。
我们有的风管距墙大概30cm,按施工规范大于1.2m的风管下面必须设置下喷,质监站提出来说根据设计规范,墙边风管1m以上就应该设下喷,我了了个去,施工单位一般就只以图纸要求和施工规范为依据,哪有空看设计规范?但我还是查了一下,估计是这条
《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2001(2005 年版)
7.2条 喷头与障碍物的距离
2 障碍物横截面边长等于或大于750mm或a的计算值大于本规范表7.1.2中喷头与端墙距离的规定时,应在靠墙障碍物下增设喷头。
但风管并不靠墙呀,请问高人,又这方面的规定不?
2楼
没人支招???????????????
回复
3楼
很简单,施工单位按图施工,图上没得就不做,他要求做的话叫他跟建设单位说作设计变更
回复
4楼
质监站既然提出来了,那就做吧,不过设计部门没有提出意见么?先去问问设计部门,甲方出面协调吧。
回复
5楼
对,一切按图,按施工规范做。
回复
6楼
我是来看看的
回复
7楼
按规范执行就是了
回复
8楼
执行规范的规定,当断面边长小于750mm时,按照公式计算确定(即1条),大于750mm时,且喷头在风管上方时,增设喷头。
回复
9楼
其实是施工单位没给质监站红包,要找点毛病还不容易。封个几千块钱啥事都没有了
回复
10楼
规范讲的很清楚:靠墙障碍物
如果风管没有靠墙(实际安装也做不出来靠墙的情况),就不属于这条的情况。也没必要按照这条去加装喷头!
实际情况可能就是楼上的兄弟们说的,没有给红包,没有去烧香,唉,这年头,政府衙门的香火钱是越来越多了,也不怕呛着!
如果真的较真去装喷头,搞不好花的钱还没有送的红包金额多,只不过你不送的话,他还可以找你别的茬啊,累吧
回复