地下室底板厚度取值问题
shatiangaoming
2011年05月25日 20:47:29
只看楼主

地下室构造防潮底板180厚,墙厚300,问请可行吗

地下室构造防潮底板180厚,墙厚300,问请可行吗
免费打赏
yanghuan2037
2011年05月25日 21:49:33
2楼
看功能,看有无压力水,要是无压力水,即地下水位比底板底,就无所谓了,要是有压力水,就要做厚点,一般按地下室防水规范,取大于250厚。
回复
shatiangaoming
2011年05月25日 23:49:36
3楼


无压力水,是地下室嵌固层构造底板。过去都做的筏板,这种底板小于挡土墙厚度不晓得怎么设计
回复
liangbong
2011年05月26日 09:01:12
4楼
理论上说没有什么大问题。不过底板取180,外墙取300,要注意外墙的计算模型有所变化。一般外墙是上端简支,下端固端,底板比外墙厚度小下端就不宜用固端考虑。仅供参考!
回复
alibaba33
2013年11月13日 10:50:42
5楼
有地下水压力就取250mm
回复
设计小兵
2013年11月13日 13:13:45
6楼
如果无水压力,可在外墙下底板取300-400厚,其余部位按建筑构造层处理,取120mm板厚,构造配筋即可