我要找我的老师算帐!!!!
weson9
weson9 Lv.3
2006年05月04日 22:49:45
来自于建筑构造
只看楼主

我现在在一个项目上负责外墙,同时项目部还在施工一个地下车库,有天因钢筋的事情,我们老板的哥哥对项目经理说,钢筋不行的话,可以替换呀,等量替换嘛,很简单的事.!!!!为此项目经理和他争了半天,他坚持自己的想法没有错,经理问我,有没有这个做法,我只能说:我要回学校找我的老师,他留了一手没教会我!各位,你们认为呢?是不是都要回去找偶们的老师算帐去?

我现在在一个项目上负责外墙,同时项目部还在施工一个地下车库,有天因钢筋的事情,我们老板的哥哥对项目经理说,钢筋不行的话,可以替换呀,等量替换嘛,很简单的事.!!!!为此项目经理和他争了半天,他坚持自己的想法没有错,经理问我,有没有这个做法,我只能说:我要回学校找我的老师,他留了一手没教会我!各位,你们认为呢?是不是都要回去找偶们的老师算帐去?
免费打赏
weson9
2006年06月25日 20:37:59
22楼



哈哈哈~~~只有CHYL--517明白偶是什么意思。
不过还是谢谢大家的热情讨论,从事建筑业的人,如果连结构上这点知识都不懂,还敢在业内混下去,我想中国也是找不出几个吧~~~~~
回复
chenrui989898
2006年06月26日 14:54:50
23楼
1、等强度代换 当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换。
2、等面积代换 当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换。
3、当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。
同时(注意):
1、钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,应征得设计单位同意。
2、当构件受裂缝宽度或挠度控制时,如用同品种粗钢筋等强代换细钢筋,或用光圆钢筋代替变形钢筋,应重新检查裂缝宽度;如代换后钢筋的总截面面积减小,应同时检查裂缝宽度和挠度
回复
lzhg_mmh
2006年07月09日 15:20:29
24楼
不要什么没学会就赖老师,多学学!(哈哈,他不教不了什么的)
回复
lidexiang_1983
2006年07月18日 16:31:15
25楼
他应该是没表达清楚吧,只有等强度和等面积的啊,哪有什么等量哦,顶!
回复
落雷
2006年07月20日 09:52:34
26楼
其实楼主也没必要这样~~~~~~你是技术人员就做技术人员该做的事情~~~~~~~~~~~~
回复
wzaigong
2006年08月30日 21:41:14
27楼
还是21楼说的全面
回复
weson9
2007年09月25日 10:03:45
28楼
好长时间没有来了,看到这么多人讨论,真是学到不少知识,其实钢筋代换只有两种,这个谁都知道,但是偶那个老板大说的等量代换~~~~把我吓死了,等量要怎么理解?我想理解成数量应该是最正确的吧!!!那么是不是可以把某个梁里的6根25的二级钢按等量原则换成6根8厘的圆钢呢??
回复
xmzcd
2007年09月26日 08:53:22
29楼
等强度代换
回复
wangyinchao0909
2008年01月16日 22:02:15
30楼
很多人是不是没理解楼主的意思。。。。
等量代换!?高人啊
回复
raobiao258
2008年01月17日 10:33:24
31楼
等量还是等面积,规范有的,有代换原则的·
回复

相关推荐

APP内打开