我现在在一个项目上负责外墙,同时项目部还在施工一个地下车库,有天因钢筋的事情,我们老板的哥哥对项目经理说,钢筋不行的话,可以替换呀,等量替换嘛,很简单的事.!!!!为此项目经理和他争了半天,他坚持自己的想法没有错,经理问我,有没有这个做法,我只能说:我要回学校找我的老师,他留了一手没教会我!各位,你们认为呢?是不是都要回去找偶们的老师算帐去?
我现在在一个项目上负责外墙,同时项目部还在施工一个地下车库,有天因钢筋的事情,我们老板的哥哥对项目经理说,钢筋不行的话,可以替换呀,等量替换嘛,很简单的事.!!!!为此项目经理和他争了半天,他坚持自己的想法没有错,经理问我,有没有这个做法,我只能说:我要回学校找我的老师,他留了一手没教会我!各位,你们认为呢?是不是都要回去找偶们的老师算帐去?
12楼
你行的
参考规范and图籍
回复
13楼
老师是无辜的,呵呵,其实他没教我,可现在我会啊!关键是看自己怎么学啊.不是有句话嘛叫做偷艺.呵呵.
回复
14楼
哈哈,这个要设计认可过的噢!
回复
15楼
同样钢号,等面积代换,不同钢号,等强度代换,原理一样,算法不同。另外还有规范要求,如间距;抗震构造等问题。
回复
16楼
搂住:
见到你提出的问题,真有点哭笑不得。你是否记得:书到用时方恨少啊?????
等强代换是国家规范规定的啊!我想课本一定会录入的!!!
楼上各位。等强代换与等面积代换是不能随便替代使用的。一定要慎用。钢筋的强度,一级钢、二级钢、三级钢的强度相差很大,所以等面积代换的适用条件很少很少啊!!!!
切磋切磋。
回复
17楼
应该是等强代换,还要考虑到最小配筋率的问题
回复
18楼
应该是等强代换,还要考虑到最小配筋率的问题,你不 知道????
回复
19楼
毛主席语重心长地对我说:“好好学习,天天向上” 努力+努力=成功?
回复
20楼
根本不是老师留一手的事
这个东西在学钢筋的课程里完全有的啊
是你自己不用心啊啊!!!
回复
21楼
两件事:1 找老师能否把这方面的知识掌握。
2 现在你是否已把这方面知识掌握。
解决方法:如果尚未掌握钢筋代换这方面知识的话,建议应该把这些浪费的时间抽出来,到网上查一查或翻开书细致地看一下,想必都会有相应的解释;最后的办法就是向老工程师请教一下。
下面我把钢筋代换原则写在下面希望对你有用:
1、等强度代换 当构件受强度控制时,钢筋可按强度相等原则进行代换。
2、等面积代换 当构件按最小配筋率配筋时,钢筋可按面积相等原则进行代换。
3、当构件受裂缝宽度或挠度控制时,代换后应进行裂缝宽度或挠度验算。
同时(注意):
1、钢筋代换时,必须充分了解设计意图和代换材料性能,并严格遵守现行钢筋混凝土设计规范的各项规定;凡重要结构中的钢筋代换,应征得设计单位同意。
2、当构件受裂缝宽度或挠度控制时,如用同品种粗钢筋等强代换细钢筋,或用光圆钢筋代替变形钢筋,应重新检查裂缝宽度;如代换后钢筋的总截面面积减小,应同时检查裂缝宽度和挠度。
今天就写到这里,以后有时间再写,希望这些能让你消除找老师算帐的决定。那些于事无补,只是解一时之气,又何必,好好想想,三思而后行。
退一步海阔天空,让三分风平浪静。
祝以后天天快乐!做人就要在心中永远存在一份说不出的快乐。
回复