本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。[ 本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]
本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。
在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?
如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。
[
本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]
12楼
按您的意思是不是说弱轴铰接柱子截面会小点,但是我原来是刚接柱子截面够,点成铰接柱子吃不住了,计算红了。
因为长细比不满足的原因,柱子两端约束条件变化了
回复
13楼
请问楼主,这是什么楼?怎么这形状看起来有点像男银的那个XX。。晕啊
回复
14楼
我寻找网上的好多资料,终于找到自己想要的好东西。
感谢楼主提供这么丰富的资料,谢谢!这个资料我现在正需要!谢谢谢谢!
回复
15楼
一般情况下柱与梁,强轴做刚接;弱轴做铰接加支撑。
如果不允许,也可加大柱弱轴刚度。
回复
16楼
墙柱连接应该做成刚接,pkpm中若是做成铰接+支撑,结构形式是对的,但是计算经常会出问题,可做成刚接,需要的话仍可加支撑,我这儿倒是有弱轴与h型钢梁的连接节点,不知你还需要否
回复
17楼
做设计还是挺辛苦的,我顶你
回复
18楼
这个楼的形状。。。真猥琐。。
回复
19楼
建议与主梁铰接
回复
20楼
选择刚接还是铰接取决于计算结果,如果柱子受不了,可以用铰接;
另刚接或铰接都有标准节点,可以参考选用,并计算复核。
回复
21楼
工字钢柱弱轴要和梁做成刚接是困难的,针对框架结构,工字钢柱不要弱轴都是一个方向。边、角钢柱可以采用十字形或箱形截面。
回复