工字型钢弱轴与工字梁连接问题
tongjun_tumu
2011年05月24日 11:11:09
只看楼主

本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。[ 本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]

本人对钢结构不太熟,现在在做一个2层的钢结构办公楼。
在PKPM模型中是不是要把工字型柱与工字梁的弱轴点成绞接,还有就是弱轴连接板的坡度一般怎么控制?
如果哪位大哥有类似的图纸能传一个参考最好了。 ]UM[ZF}})%B6M)BL0G5XXIK.jpg

[ 本帖最后由 tongjun_tumu 于 2011-5-24 11:34 编辑 ]

]UM[ZF}})%B6M)BL0G5XXIK.jpg

免费打赏
add_oil
2011年05月24日 11:27:38
2楼
发张图纸上来啊。
回复
三无三俗
2011年05月24日 16:23:01
3楼
你是纯框架体系还是框架-支撑体系?纯框架强弱轴都需要刚接,框架-支撑的话梁柱是铰接;
你所说的连接板坡度是否指扩散角
回复
jun_neu
2011年05月24日 22:36:28
4楼
看你想要怎么设计,弱轴也可以做成刚接,只要构造能传递弯矩就可以
回复
tongjun_tumu
2011年05月25日 09:35:34
5楼
谢谢3楼4楼得解答
回复
tongjun_tumu
2011年05月25日 09:48:29
6楼

框架支撑体系模型上需要点成绞接计算吗?点成绞接柱子要大挺多的。PKPM的体系没有框架支撑体系
回复
yueyue_niao
2011年05月25日 14:26:48
7楼
主梁柱可以做成刚接,此梁与主梁建议铰接
回复
allin
2011年05月26日 08:34:46
8楼
选择刚接还是铰接取决于计算结果,如果柱子受不了,可以用铰接;
另刚接或铰接都有标准节点,可以参考选用,并计算复核。
回复
tongjun_tumu
2011年05月26日 09:38:42
9楼
按您的意思是不是说弱轴铰接柱子截面会小点,但是我原来是刚接柱子截面够,点成铰接柱子吃不住了,计算红了。
回复
xdq999
2011年05月26日 11:59:54
10楼
钢结构我也不太懂,呵呵
回复
ytylbaofeng
2011年05月26日 12:16:10
11楼
梁柱可以做成刚接,此梁与主梁建议铰接