计算出来的层间位移顶层的特别大,比下面几层的多了十几倍,是怎么回事?
计算出来的层间位移顶层的特别大,比下面几层的多了十几倍,是怎么回事?
2楼
我看了遍演示,把楼板单元加上去后就好了,大概是我前处理时没做好。
我的模型里前4层位移在1/5000左右,顶层要达到1/25,不过我没想通这个跟板单元有什么联系。
回复
3楼
你有没有采用程序隐含的刚性楼层假定,如果你取消了此选项,就必须按照弹性楼板处理,实际输入楼板,才能保证楼层刚度.\
还是建议你把两次的模型传上来, 我们才能给你准确的解释!