这种情况下梁刚度较大允许吗
gangma
gangma Lv.5
2011年05月23日 13:46:24
只看楼主

有一个三米六长的悬挑雨棚,我用250X900的梁悬挑,柱子截面400X400,为了减少悬挑长度,在征得建筑同意后,在雨棚方向900处又加一根400X400的柱子。但审图专家说我现在强梁若柱了。我想我这里梁做大是因为悬臂梁的问题,不能因为这个特殊部位就给我扣这么大的一顶帽子吧,请教各位高手,我该怎么办?

示意图-Model.jpg

免费打赏
badichenjian
2011年05月23日 13:53:26
2楼
这顶帽子扣定了,个人认为楼主的做法确定强梁弱柱了,900处加了个柱子后梁是否还要900高?

当梁刚度大了以后,或许你400X400的柱子配筋不大,但当你加大柱子后配筋也会随之变大,便现在只有2700的悬挑。减小梁高,必要时可以加大梁宽,应该更合适。
回复
constructional
2011年05月25日 11:48:09
3楼
悬挑雨棚3600,我认为梁高在600以上均可满足要求 ,由于是雨棚,现浇板厚可以为70厚,梁也可做成变截面,250~600高度变化,这里要注意,验算长悬臂构件的垂直地震荷载效应;另外在900处加柱,梁高为500高可满足要求,板厚和梁的截面变化按上面所说即可。
回复
maomaoimilk
2011年05月25日 14:07:15
4楼
在两个柱子间形成了短梁,应按深受弯构件计算
类似于连梁
回复

相关推荐

APP内打开