人防地下室2层,上部31层,请大虾点评
司馬
司馬 Lv.4
2011年05月23日 11:16:11
只看楼主

此项目为正在建设当中,4栋号地下室两层连一起一起,人防工事,地上为31层商品房,听说价格不菲啊,仅供学习参考第一次在论坛上发pp,技术不佳,请多包含[ 本帖最后由 smst1989 于 2011-5-23 11:28 编辑 ]

此项目为正在建设当中,4栋号地下室两层连一起一起,人防工事,地上为31层商品房,听说价格不菲啊,仅供学习参考

第一次在论坛上发pp,技术不佳,请多包含

[ 本帖最后由 smst1989 于 2011-5-23 11:28 编辑 ]

20110514.jpg


筏板基础砖模砌筑.jpg


开凿桩头.jpg


开凿了的桩头.jpg


桩头.jpg


抽芯转孔机.jpg


电梯井承台支护.jpg


大承台坍塌.jpg


抽芯样品.jpg


抹灰砂浆养护.jpg


防水.jpg


防水2.jpg


防水3.jpg


找平.jpg


抗浮锚杆.jpg


塔吊基础.jpg

免费打赏
yukai7922
2011年05月23日 11:26:08
2楼
基坑内浸水是工程中施工第一大忌,别的我就不说了!
回复
huchao112
2011年05月23日 11:28:11
3楼
谢谢斑竹 看图是先挖到板底 然后挖洞的? 承台之间没有基础梁? 砌筑砖胎模后 板土不够 是怎么回填的 用塔吊? 有什么好方法? 我刚入门 请斑竹指导
回复
司馬
2011年05月23日 11:35:03
4楼

先是整平了,然后再挖的承台,由于这个地方的土质相当差,所以挖完承台后基本没留下什么土了,所以回填量很大的,而且是用人工加塔吊回填的!承台之间有550的暗梁,而外墙下面有900的基础梁!说不上指导,互相学习……
回复
司馬
2011年05月23日 11:38:11
5楼

前辈指导的是,不仅是不能浸水,按道理说还不能暴晒的!由于地下水位高,而且昨天下了大雨,浸水一事实在没有办法避免了,各位有何高招说来听听
回复
zjj156133939
2011年05月23日 11:39:50
6楼
谢谢斑竹 看图是先挖到板底 然后挖洞的? 承台之间没有基础梁? 砌筑砖胎模后 板土不够 是怎么回填的 用塔吊? 有什么好方法? 我刚入门 请斑竹指导
回复
mozzom
2011年05月23日 12:22:59
7楼
谢谢楼主!~~~
我也是刚入门。呼呼。
12点半了。我先做自制面膜
回复
aviloo
2011年05月23日 13:18:24
8楼
学习学习...不过,施工真的要细心
回复
司馬
2011年05月23日 13:28:54
9楼

对啊,真的得细心,这里很多异性的承台,而且没有对称的地方,不过还好,只是错了一个承台尺寸,发现及时
回复
zhy_10
2011年05月23日 17:47:32
10楼
砌筑的砖为什么不是粘土实心砖呢
回复
lovermimi
2011年05月23日 19:01:19
11楼
基坑内浸水是工程中施工第一大忌