求250KVA变压器温度与电流关系
g6to
g6to Lv.4
2006年05月03日 20:50:47
来自于变压器
只看楼主

请问250变压器在每一相都是230A的时候 环境温度为28度,本身外壳是60度,正常吗? 我们那里三相电压为412 单相245在2挡,是不是正常啊?

请问250变压器在每一相都是230A的时候 环境温度为28度,本身外壳是60度,正常吗?
我们那里三相电压为412 单相245在2挡,是不是正常啊?
免费打赏
lizhouxuan
2006年05月04日 16:52:17
2楼
变压器温度与负载电流关系比较复杂,其决定条件主要有:
1、负载周期---稳定周期性负载、短时急救负载等;
2、负载率;
3、环境温度;
如果楼主的变压器负载是稳定的周期性负载,其负载率是63%(额定电流是361A),根据GB1094.2<电力变压器 温升>中推荐的参数核算,32K的温升基本属于正常。

另外单相电压245V基本正常,略微偏高。