悬臂梁钢筋问题
gangma
gangma Lv.5
2011年05月23日 00:10:10
只看楼主

在去工地验收钢筋时发现的问题,一悬臂梁长度1800,与其相连的框架梁5700.支座处钢筋为6根18的钢筋,上下各3根,在悬臂梁中部标注5根18的钢筋,上部3根下面2根。施工队做的是把悬臂梁上部2根18的做弯钩伸到封口梁内,上面一根和下面2根均未伸到悬臂梁内。想问一下这种情况,上面的3根钢筋是否需要全部弯钩,第二排的钢筋是否需要伸到悬臂梁内?

constructional
2011年05月23日 08:41:35
2楼
由于上部钢筋有5根,只要上部钢筋深入封口梁就可以,下面2根钢筋一般情况下不需要,除非是悬臂梁只是端部集中荷载,节点符合集中荷载要求就行,实际下面2根伸出长度可能在悬臂梁跨某一截面才需要,钢筋切断点是再加上锚固长度即可。因此,锚进封口梁没有太大必要。
回复
gangma
2011年05月23日 12:22:42
3楼
从受力角度来讲,确实是这样,悬臂梁根部处弯矩最大,但是图纸上是在悬臂梁中部有5根18钢筋,就代表这5根钢筋要和贯通悬臂梁。我想是不是应该在梁的平法说明加以表述这种梁的具体做法,不知哪位高手知道那些规范设计这方面的内容,谢谢!
回复
lukx
2011年05月23日 13:58:55
4楼
建议你看一下03G101和混凝土结构构造手册,你应该能找到答案!
回复
constructional
2011年05月23日 14:41:03
5楼
如果我是设计者,把上部3根钢筋锚入封口梁,下面2根在跨中或2/3L处切断,没有必要参03G101标准图。
回复

相关推荐

APP内打开