假设有一台800KVA的变压器,它每个月正常的使用的电量应该达到多少才正常,是否是800*0.8*24*30=460800度电,如果我实际使用的功率只有一半,也就是说实际负载是有400KVA,那会否被电力局罚款,如果罚,那会是多少呢?
假设有一台800KVA的变压器,它每个月正常的使用的电量应该达到多少才正常,是否是800*0.8*24*30=460800度电,如果我实际使用的功率只有一半,也就是说实际负载是有400KVA,那会否被电力局罚款,如果罚,那会是多少呢?
2楼
不会吧,只有功率因素过低才会被罚款
回复
3楼
去用电监察班问一下就知道!
回复
4楼
支持沙发!有功多少没关系,cosφ<0.85就要被罚款(可能要求≥0.90)。
[
本帖最后由 lingxuct 于 2011-5-23 08:30 编辑 ]
回复
5楼
供电局的奖罚,就是依据折算出的实际平均功率因数,一般低于0.85就要罚款(即力调费),具体罚款额度占实际用电量的比例,参照当地供电部的价目表
回复
6楼
功率因数低才有罚款。用电量少电价高的原因是基本电费不变,用电量少电价里基本电费的比例就高了。
回复
7楼
800KVA的变压器不单是有功电量对力率罚款有关,更要看无功电量的多少。
如果按0.9的标准来说,无功电量与有功电量的比值不能大于0.484322。
回复
8楼
只要是按程序报装,是合法用电户,那来罚款?你这种情况属“大马拉小车”现象,如果长期负荷功率只有一半,那建议申请减容。
回复