我们单位承建的是一处县政府综合楼,强电采用梯式桥架在走廊沿梁下水平布置。但有人说水平布置应采用槽式桥架,请各位大大解惑!
我们单位承建的是一处县政府综合楼,强电采用梯式桥架在走廊沿梁下水平布置。但有人说水平布置应采用槽式桥架,请各位大大解惑!
2楼
没人回答自己顶
回复
3楼
有人说梯式桥架在穿线时费劲,不好干。请问各位高人有关于这方面的要求、规定吗?
回复
4楼
没听说过,我见到过好几个变电站就是用梯式桥架走电缆,现在正在施工的一个变电站的电缆在电缆室内也是走排架。
我们的电缆排架是用镀锌角钢焊成像鱼骨一样,一个一个吊着排成一行,从大楼的一边延伸到另一边,电缆就一层层放在这像鱼骨形的排架两边。
回复
5楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008
8.10.3.电缆桥架敷设时的距地高度不宜低于2.5m,............。
8.10.4电缆桥架水平敷设时,宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑,...........。
规范里有水平安装的要求;图集中也有水平安装的做法。
回复
6楼
散热性好一些
最好还是梯级吧。
如果你还可能在里面放导线,那就托盘式
不知道楼主所说为何不好干,有梯子阻挡磨损吗。
回复
7楼
当然可以,在石油化工行业,电气电缆几乎都用梯级桥架,散热好,而且也节省资源。
回复
8楼
在办公楼里最好还是托盘式的吧!
一个是好看点,再一个电缆敷设也比较容易。
梯形桥架在工业场所用的比较多。
回复
9楼
梯级桥架一般敷设电力电缆,承受的载荷大些。
回复
10楼
动力电缆的话水平敷设应该还是用梯式桥架的,主要是考虑散热性问题,电气电缆中一般低压控制电缆才会允许使用槽式电缆槽盒,这里低压是指36V以下。
回复
11楼
实在是看不出线槽敷设比梯式桥架敷设方便在哪里?为什么有几个人坚持这个观点呢?
回复