2楼
调整啊!你将平面图帖上来,让大家出主意。
回复
3楼
楼主发个图片撒 你这样说我们也不知道结构布置是怎么样的 你把模型发上来大家给你出点意见调整
回复
4楼
在抗震设防地区,做转角窗是不明智的,在扭波作用下,转角处受力最大。在框架结构中,角柱尚且要加强,剪力墙结构转角处连墙都没有,岂能逃过地震的扫荡。
回复
5楼
调整扭转的原则是减弱中间刚度,加强四周刚度,具体做法上就是减少内部剪力墙、增加周边剪力墙,加高边梁。
回复
6楼
楼上正解。
回复
7楼
我之前做过恒大的项目 角窗 飘窗 加L型剪力墙 短边朝外 也可以决绝墙的稳定性问题
回复
8楼
角窗部位的位移比容易超限,扭转不过是你外墙打开的多了,和角窗关系不大,角窗部位也是剪力墙打开了。你把周边刚度加大,中部墙体适当减少些。
回复
9楼
局部版加厚做暗梁,同时折梁钢筋也注意,贯通,不能作为两根梁画。
回复