请教下,如图所示的走廊需要做机械排烟吗?
jerrysadi
jerrysadi Lv.4
2011年05月21日 09:44:57
来自于通风排烟
只看楼主

请教下,如图所示的走廊需要做机械排烟吗?

请教下,如图所示的走廊需要做机械排烟吗?

1.jpg

免费打赏
xiefang6668
2011年05月23日 16:26:58
2楼
看不见你的图,如果走廊排烟口不满足自然排烟要求的话,就需要做机械排烟,你可以上规范上查查自然排烟的要求。
回复
crazy_123456
2011年06月07日 15:59:37
3楼
走廊必须作机械排烟系统,同时考虑非防火门的联通的商铺的房间在内~
回复
tina7997
2011年06月07日 16:45:31
4楼
《GB50016-2006建筑设计防火规范》里面写
不满足自然排烟的情况下必须设置机械排烟
下列场所应设置排烟设施:
7 其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道

自然排烟的规定 其自然排烟口的净面积应取该场所建筑面积的2%-5%
回复
kk82521169
2011年06月07日 21:03:09
5楼
从你这图上看 自然排烟就可以
你左右两边跟室外相通 没有门窗任务表示
回复
lh1996
2011年06月08日 17:54:03
6楼
保证任意一点距离自然排烟口的距离不超过30米,且自然排烟口的面积不小于地面面积2%
回复
xqxi
2011年06月09日 14:48:06
7楼
这个压根就不是内走廊,两端开敞。当然不需要排烟,
回复
kenny1984515
2011年06月09日 15:04:31
8楼
当时两端开窗的内走道,长度不超过60米,开窗面积大于走道面积2%。你这走道可以不设置机械排烟