2楼
看不见你的图,如果走廊排烟口不满足自然排烟要求的话,就需要做机械排烟,你可以上规范上查查自然排烟的要求。
回复
3楼
走廊必须作机械排烟系统,同时考虑非防火门的联通的商铺的房间在内~
回复
4楼
《GB50016-2006建筑设计防火规范》里面写
不满足自然排烟的情况下必须设置机械排烟
下列场所应设置排烟设施:
7 其他建筑中地上长度大于40m的疏散走道
自然排烟的规定 其自然排烟口的净面积应取该场所建筑面积的2%-5%
回复
5楼
从你这图上看 自然排烟就可以
你左右两边跟室外相通 没有门窗任务表示
回复
6楼
保证任意一点距离自然排烟口的距离不超过30米,且自然排烟口的面积不小于地面面积2%
回复
7楼
这个压根就不是内走廊,两端开敞。当然不需要排烟,
回复
8楼
当时两端开窗的内走道,长度不超过60米,开窗面积大于走道面积2%。你这走道可以不设置机械排烟
回复