急求!地铁消防报警各站点与总控如何通信?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2011年05月21日 09:16:19
只看楼主

第一次接触地铁项目,知之甚少,希望各位高手出手相助!1、有没有现行的地铁报警规范?2、和民用建筑报警有没有什么不同?3、地铁长约30公里,各站点均设有消防气体报警,各站点的报警信号通过何种方式与总控制室通信?普通的485通信受到距离的限制,目前我能想到的是通过光缆传输信号,不知道可不可行?

第一次接触地铁项目,知之甚少,希望各位高手出手相助!
1、有没有现行的地铁报警规范?
2、和民用建筑报警有没有什么不同?
3、地铁长约30公里,各站点均设有消防气体报警,各站点的报警信号通过何种方式与总控制室通信?
普通的485通信受到距离的限制,目前我能想到的是通过光缆传输信号,不知道可不可行?
淮岸听风
2011年05月24日 15:17:51
2楼
没做过,帮顶下。从通讯距离上看,可以选光纤通讯,地铁里的电磁干扰大,而光缆抗电磁干扰能力强。
回复
dhz897
2011年05月25日 03:04:00
3楼
可选用光纤通讯,你查一下消防报警规范
回复
小清新
2011年05月25日 10:41:36
4楼
我国地铁消防报警没有专门的规范支持,所以只能用通用规范。报警信号的传输问题可考虑用网络通讯接口来实现。
回复
小清新
2011年05月25日 10:46:49
5楼
但是《地铁设计规范》GB50157-2003中,包涵了消防的要求。请具体查一下。
回复
laohuang168
2011年05月28日 23:02:57
6楼
从技术的角度上说是没什么问题。只是有点“奢侈
回复
laohuang168
2011年05月28日 23:09:14
7楼
从技术的角度上说是没什么问题。只是有点“奢侈”,报警信号的信息量很少,用光通信似乎成本太昂贵了一点,可以考虑用普通的继电回路来完成。个人看法。
回复
joanh
2011年05月29日 09:04:39
8楼
建议还是采用光纤,因为报警系统安全可靠是第一位的,再说成本还是可以接受的
回复

相关推荐

APP内打开