恒温空调房间湿度大有什么好办法(看下面详细说明)
a357791951
a357791951 Lv.2
2011年05月20日 20:36:09
来自于中央空调
只看楼主

5个精密模具加工房间,每个房间面积120平方,两台机组,每台冷量108KW,房间长年保持21+(-)1度,系统24小时运行,机组用开利涡旋风冷热泵冷水机,室内开利组合风柜,风量8000m3/h,新风机800m3/h,进水管加霍尼威尔比例积分阀,温度检测加温控器,空气上送下回,房间四角落砌有彩钢板回风柱,设计时没有考虑湿度问题。房间精密模具加工机器运行时,因模具被来回磨,温度升高,需要用循环自来水冷却被加工的模具,防止温度高精密模具变形。

5个精密模具加工房间,每个房间面积120平方,两台机组,每台冷量108KW,房间长年保持21+(-)1度,系统24小时运行,机组用开利涡旋风冷热泵冷水机,室内开利组合风柜,风量8000m3/h,新风机800m3/h,进水管加霍尼威尔比例积分阀,温度检测加温控器,空气上送下回,房间四角落砌有彩钢板回风柱,设计时没有考虑湿度问题。

房间精密模具加工机器运行时,因模具被来回磨,温度升高,需要用循环自来水冷却被加工的模具,防止温度高精密模具变形。

地区深圳,现房间湿度在70%到85%之间,加工模具生锈,最理想湿度最好保持在65%到70%保持之间,考虑增加除湿设备,但空调房间摆放有机器,无位置。有什么好办法来解决湿度问题啊?

本来考虑将室内风机盘管换成带除湿功能的,但是改造起来麻烦,基本等于室内所有的重新来过,而且影响正常生产。
免费打赏
woif99
2011年05月20日 21:09:37
2楼
看你的要求,一般都会选用单元式,恒温恒湿机,你可以选用佳力图的冷冻水型恒温恒湿机.控制精度高!保证满意!
回复
liuyu5621610
2011年05月21日 08:37:45
3楼
可以考虑改造原来的组合风柜,换个表冷器。根据室内热湿负荷,室内设计温湿度,新风量等,在焓湿图上计算一下,看看需要的风量,送风点,来选择表冷器
回复
rainy8412
2012年02月19日 20:50:11
4楼
学习了,论坛果然还是藏龙卧虎的地方啊!
回复

相关推荐

APP内打开