救命啊!!这是什么梁??
gy198932
gy198932 Lv.5
2011年05月20日 14:30:55
只看楼主

在结构的平面布置的时候,有些梁 一端是在与另外框架梁搭接,一端与柱搭接。。这应该叫什么梁??配筋的时候要注意什么啊?

在结构的平面布置的时候,有些梁 一端是在与另外框架梁搭接,一端与柱搭接。。这应该叫什么梁??配筋的时候要注意什么啊?
免费打赏
zhaozikangba
2011年05月20日 14:39:53
2楼
简支梁……
回复
mayp2006
2011年05月20日 14:43:55
3楼
按次梁设计,把和梁搭接一端计算时改为铰接,计算时不容易超筋。
回复
gy198932
2011年05月20日 14:56:14
4楼
还是次梁啊
回复
constructional
2011年05月20日 15:59:02
5楼
按一般梁进行设计,但要注意,计算是一端固定一端铰支,但是铰支有一定的负弯矩,按构造要求配负钢筋,固定端要考虑柱端弯矩的影响,设计时要有所提高,在柱端要注意和框架梁构造要求相同。
回复
gy198932
2011年05月20日 16:38:00
6楼
也就是建模的时候还是按主梁建模喽。。然后梁端定义成铰接,其他计算要求都一样喽
然后再配筋的时候,与主梁连接端负弯矩筋按构造配,与柱连接端配筋按照计算结果配喽
回复
badichenjian
2011年05月21日 11:09:57
7楼
不建议点铰。。。。特别是没明白为什么能点铰。
回复
xdnxdn123
2011年05月21日 11:36:21
8楼
我的习惯是一般不点铰,但注意底筋配足;
1.点铰对次梁或半框架梁是安全的,
2.点铰的同时,忽略了次梁对主梁的不利影响(扭矩),虽然有楼板时梁受扭影响较小,但到底小到什么程度,没法知道,
3.不超筋时,一般不点铰,此时配足次梁或半框架梁底筋,当然支座满足构造;
超筋时,一般没什么好办法的,就点铰,此时注意加强主梁抗扭配筋,
回复
lwb1223
2011年05月21日 12:05:53
9楼
楼上你们认识太肤浅
如果水平荷载控制 可以点铰接
如果市其他荷载控制 一定要 配够了一般是内悬挑的
回复
green0204
2014年12月25日 13:03:28
10楼
框架梁,一端与柱链接
回复