请问各位高手,主梁的刚度与次梁刚度之比应大于多少倍,才能视为固定支座.谢谢
请问各位高手,主梁的刚度与次梁刚度之比应大于多少倍,才能视为固定支座.
谢谢
免费打赏
han_2011yangyang
2011年05月20日 13:31:16
2楼
具体问题具体分析,看地勘报告中地基土的液化判别,是否有液化,根据具体情况按抗震规范4.3.6确定结构基础方案。
回复
constructional
2011年05月23日 10:28:13
3楼
一般要大于3倍才可以近视固定端,这种情况较少,往往可以按固定端计算,然后在进行调幅,或者按铰支再按构造配置钢筋。
回复
glxfl
2011年05月23日 10:39:43
4楼
你指的是什么刚度?