请教厨房排烟问题
xqxi
xqxi Lv.3
2011年05月20日 10:42:54
来自于通风排烟
只看楼主

对于在地下的厨房,除了设置排风和排油烟以外,有没有消防排烟要求?需要单独做消防排烟吗?如果做,则厨房内:排油烟、排风、岗位送风、平时补风,再加上消防排烟管道会多的不得了。能否用排油烟的排风机兼做消防排烟?请各位大侠指点。

对于在地下的厨房,除了设置排风和排油烟以外,有没有消防排烟要求?需要单独做消防排烟吗?如果做,则厨房内:排油烟、排风、岗位送风、平时补风,再加上消防排烟管道会多的不得了。能否用排油烟的排风机兼做消防排烟?请各位大侠指点。
zhaowenliangde
2011年05月20日 14:22:17
2楼
消防的排烟机的设计和厨房排油烟的风机不一样。
回复
feimail
2011年05月20日 16:39:30
3楼
没有外窗对着窗井 ?没有外窗的话 大于50平米就得做。环境排风 排油烟 消防排烟 事故后排风都要做 风量匹配的话风机可以兼用。 双速 防爆。

[ 本帖最后由 feimail 于 2011-5-20 16:42 编辑 ]
回复
sleepsong
2011年05月20日 22:45:24
4楼
地下的厨房要做的,全室通风+局部通风;全室通风可选双速风机,平时通风,火灾排烟,补风不小于排烟50%;地下还要设直流空调
回复
wfxjwang
2011年05月21日 17:25:10
5楼
在条件允许的情况下,地下的厨房的排烟可以和全面通风合用风机及风道系统
回复
he_xiangyang1971
2011年05月23日 10:19:10
6楼
地下的厨房大于50平方米需要排烟,可以和地下其他排烟系统共用(拉排烟口过来),也可以单独作,与厨房全室通风系统合用。
回复
江湖小鱼儿
2011年05月23日 14:40:13
7楼
厨房大于50平方米需要排烟,还要注意防烟分区哦。
回复
kangliu1101
2011年05月23日 18:30:22
8楼
排烟肯定不和排油烟共用,排油烟上有油烟净化器,加的也是150度防火阀
回复
ww2201
2011年05月26日 15:01:45
9楼
地下的厨房大于50平方米需要排烟,可以和地下其他排烟系统共用(拉排烟口过来),也可以单独作,与厨房全室通风系统合用
回复
wanjun1077
2011年05月27日 12:30:18
10楼
单独设置排烟系统,排烟不能和排油烟系统合用。一般厨房的面积比较大,而且不方便划分防烟分区。所以还是独立设置比较好。如果地上厨房,满足自然排烟也是可以的。
回复
xqxi
2011年06月09日 10:51:51
11楼
谢谢,各位大侠。那结论就是全都要上了。
回复

相关推荐

APP内打开