母线PT保险熔断
shanjianmingyue
2006年05月02日 16:32:28
来自于电站工程
只看楼主

假如6KV系统A相直接金属性接地后,B、C两相相电压较以前升高1.732倍,因为6KV系统为不接地或经消弧线圈接地,请问:此时6KV母线PT一次保险熔断哪一相?对于110KV系统来说为中性点直接接地,因PT一次无保险器,PT二次一般为空气快分开关,假如PT二次A相直接金属性接地后,请问:此时110KV母线PT二次保险熔断哪一相?

假如6KV系统A相直接金属性接地后,B、C两相相电压较以前升高1.732倍,因为6KV系统为不接地或经消弧线圈接地,请问:此时6KV母线PT一次保险熔断哪一相?
对于110KV系统来说为中性点直接接地,因PT一次无保险器,PT二次一般为空气快分开关,假如PT二次A相直接金属性接地后,请问:此时110KV母线PT二次保险熔断哪一相?
免费打赏
lizhenbao_jinan
2006年05月02日 16:55:09
2楼
第一问:哪一相也不熔断。
第二问:二次为快分开关没法熔断。
回复
libin-nc
2006年05月04日 02:39:21
3楼


简单明了!支持!
回复
shanjianmingyue
2006年05月05日 16:25:02
4楼
如过发生谐振,将出现过电压,请问:此时6KV母线PT一次保险熔断哪一相?
声明一下:110KV母线PT二次空气快分开关跳哪一相?
回复

相关推荐

APP内打开