求助!
wyzh4118
wyzh4118 Lv.2
2011年05月19日 22:57:38
来自于制冷技术
只看楼主

求助:一台家用空调,充氟(R22)过程中低压从3公斤变到5公斤,可高压却保持12公斤不变,很是郁闷。请教什么原因?冷凝器进风温度33度,进口冷媒温度从50多度(低压为3公斤时)上升到68度又降低,低压为5公斤时冷凝器进口冷媒温度降到57度。压力表是充注制冷剂用的压力表组。

求助:一台家用空调,充氟(R22)过程中低压从3公斤变到5公斤,可高压却保持12公斤不变,很是郁闷。请教什么原因?
冷凝器进风温度33度,进口冷媒温度从50多度(低压为3公斤时)上升到68度又降低,低压为5公斤时冷凝器进口冷媒温度降到57度。压力表是充注制冷剂用的压力表组。
免费打赏
wyd0818
2011年05月28日 12:56:20
2楼
你说的冷凝温度应该是排气温度吧,冷凝温度是冷凝压力决定的,不能直接测出。
排气温度先升高后又降低,应该是制冷剂开先不足,不断的加制冷剂,制冷剂后又偏多的原因,建议放掉一些制冷剂。
回复
zhaoyun0709
2011年05月28日 15:55:09
3楼
我估计是不是你加氟的时候是5不加的时候是3?要不然就是堵!
回复

相关推荐