消防水池的顶板厚度是多少?
池运发
池运发 Lv.9
2011年05月19日 16:29:08
只看楼主

水池上覆土厚度为多厚,请最近做过的人指点下!万分感谢!急!!!

水池上覆土厚度为多厚,请最近做过的人指点下!万分感谢!急!!!
池运发
2011年05月19日 16:42:40
2楼
有没有人提过不应小于250mm厚的?
回复
ccq0707
2011年05月19日 17:12:48
3楼
水池的设计规范上提到不宜小于150mm,但是这个得根据实际情况,水池的形式,如果全埋式的考虑是否过车等.
回复
池运发
2011年05月19日 17:58:17
4楼
如果过消防车,上面还需要覆土吗?
回复
lurry5359
2011年05月19日 21:55:38
5楼
水池顶板的厚度应满足防水规范要求的250厚。有消防车并不一定要覆土,但覆土厚度对计算消防车荷载是有影响的。
回复
lukx
2011年05月20日 11:01:33
6楼
不宜小于150,不需要一定满足250的要求,除非水池上面还有地下水等特殊情况。当然跟水池的结构形式有关,若板跨大,荷载也大,板厚要适当加厚,满足计算要求!
回复
hugangal03
2011年05月20日 12:55:05
7楼
不宜小于150
回复
lovermimi
2011年05月20日 13:37:28
8楼
不宜小于150
回复
shengjianfeiying
2011年05月20日 15:25:12
9楼
消防水池不是在楼顶的吗,咋还要过车啊,楼上说的是化粪池还是?
回复
wdq908
2011年05月20日 17:21:04
10楼
150厚,如果上面有覆土和过消防车的话,还要计算是否满足覆土荷载和消防车荷载的要求。
回复
jinhui1976sys
2011年05月20日 17:48:33
11楼
我经常做的水池结构板厚一般都是200mm左右,但是按照体量计算的
回复