多层联合接地电阻要求的1Ω规范标准在哪?
gothic-1
gothic-1 Lv.3
2011年05月19日 11:45:20
来自于防雷减灾
只看楼主

现在每次做多层方案,防雷都要求接地电阻定为1Ω,而施工方又说达到这个数值有点玄,一不小心就超。我去查规范,除了有火灾报警系统,弱电配线独立电源,智能建筑有明确的1Ω标准值,一般多层哪里要求1Ω了?请大家解惑

现在每次做多层方案,防雷都要求接地电阻定为1Ω,而施工方又说达到这个数值有点玄,一不小心就超。

我去查规范,除了有火灾报警系统,弱电配线独立电源,智能建筑有明确的1Ω标准值,一般多层哪里要求1Ω了?

请大家解惑
免费打赏
混在电气
2011年05月19日 14:23:58
2楼
单单就防雷接地电阻而言是不要求达到1欧姆的。可是你也说了火灾自动报警等要求1欧姆,如果共用接地系统当然就要求1欧姆了。现在都提倡共用接地系统,所以自然就习惯这样做了,除非你做多个接地系统。
回复
dianqipanli
2011年05月19日 16:45:30
3楼
《民用建筑电气设计规范》
12.7.1.电子设备接地系统应符合下列规定:
3.除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于1Ω。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。
回复