请教10kV柜子额定电流4000A时,母排尺寸问题
互感器
互感器 Lv.12
2006年05月01日 21:53:41
只看楼主

请教:现有用户向我订购LZZBJ9-10 4000/5A 四绕组互感器。因通常BJ9型浇注式电流互感器只做到3150A,这次需特制。请问这时通常柜子里和互感器连接的母排截面积多少、螺钉紧固用的四孔之间间距取多少。

请教:
现有用户向我订购LZZBJ9-10 4000/5A 四绕组互感器。因通常BJ9型浇注式电流互感器只做到3150A,这次需特制。
请问这时通常柜子里和互感器连接的母排截面积多少、螺钉紧固用的四孔之间间距取多少。
免费打赏
互感器
2006年05月01日 22:00:19
2楼
若是3150A的话,互感器一次接线牌我们通常取如下尺寸
回复
hkshaochanggen
2006年05月01日 22:18:28
3楼
母排用3TMY120X10 螺钉紧固用的四孔之间间距取60,采用M18的螺栓
回复
互感器
2006年05月12日 13:16:36
4楼
谢谢,最后终于做通了用户的思想工作,改成LMZB-10来做了。这样成本低一些,而且性能更稳定更可靠。
回复
shuhawk
2007年01月16日 20:00:36
5楼
用BJ9型的话,动、热稳定要怎么解决呢??
好象很难啊 …………
回复
liuyfmy77
2007年01月19日 21:24:07
6楼
好象是2*120*10
回复
wxrang16
2007年01月20日 16:18:40
7楼
不要因为考虑了成本,降低了产品的性能.