我是新接触电气的 最近手上有家医院 要做水电 要求要有备用电 要安装一台发电机 我想请教各位高手 像这种工程都需要用到哪些设备 以及对电源线有哪些要求 。感谢给位大侠支下招。
我是新接触电气的 最近手上有家医院 要做水电 要求要有备用电 要安装一台发电机 我想请教各位高手 像这种工程都需要用到哪些设备 以及对电源线有哪些要求 。感谢给位大侠支下招。
12楼
很想帮你,但是我也是新手呀,只好和你一块学习了,相信我们能够做好的
回复
13楼
以来就做医院 你们单位不怕出人命啊
回复
14楼
医院是很敏感的地方,楼主自重啊,不要钱没赚到,把自己给搭进去
回复
15楼
不要那么的紧张,医院和外面的没什么大的区别,只是接地保护做好就可以了,还有静电接地
回复
16楼
主要是ATS柜,作用是自动双回路切换,且防止电源返送。发电机的容量要根据你的负荷来确定,主要是给一级负荷和二级负荷的,如ICU、手术室、消防设备等,再考虑消防设备的时候也要考虑电机的启动,安软启动器吧。再有什么问题再说。
回复
17楼
楼上说的对,主要是供电的可靠性,其中最重要的就是ATS双电源自动转换开关的选择上,出现停电时,从常用转往备用电源同时自动启动发电机,完成供电;ATS及相关开关的选择,我可提供点建议其它的我不是很专业;若有需要加QQ:1492084145