我是新接触电气的 最近手上有家医院 要做水电 要求要有备用电 要安装一台发电机 我想请教各位高手 像这种工程都需要用到哪些设备 以及对电源线有哪些要求 。感谢给位大侠支下招。
我是新接触电气的 最近手上有家医院 要做水电 要求要有备用电 要安装一台发电机 我想请教各位高手 像这种工程都需要用到哪些设备 以及对电源线有哪些要求 。感谢给位大侠支下招。
2楼
请给位大侠指条路 我要从哪些方面考虑 要用到哪些材料 哪些设备
回复
3楼
怎么又这么多外行来做电气啊,我这个内行窝在一个小单位没有用武的地方。
楼主这个工程至少是2路电源加发电机自动投入。关键设备还需要不间断供电的UPS
回复
4楼
需要备自投。。。。。。。
回复
5楼
学习中,
回复
6楼
没办法 我本来是做空调的 客户说要一起报给我们 有钱谁不想赚啊
备用发电机要用多大功率的大侠
回复
7楼
电源线要用多少平方打啊?
回复
8楼
手术室,消防用电,重症病房用电你还是用UPS+柴油发电机,功率自己算,电缆自己算。
这些线路用ZR的就可以了。或者普通电缆穿管做防火处理也是可以的。
其他的什么灭菌灯要设置,呼叫系统要设置。最好采用间接照明的。
回复
9楼
做电气的没前途啊,还是做空调好。。。
楼主我跟你学空调吧!
回复
10楼
做空调也没什么前途啊 现在这年头说白了 就是实力价忽悠
回复
11楼
你先对着民归 看看医院的那部分
首先确定医院规模(多少张床位,病房楼?还是门诊楼)
医院的都有哪些功能区域 及对应的供电等级(重中之重) 需要你通读掌握规范
新版的医院设计规范的征订搞 先看看,
医院可以说是供配电设计难度较大,责任较大。新手不宜先上此类项目
回复