设有清洁、滤毒、隔绝三种通风方式,同时设洗消间。当清洁排风时,开启阀门3a、3b,关闭阀门3c、3d、3e;滤毒排风时,关闭阀门3a、3b,开启阀门3c、3d、3e;隔绝通风时,阀门全关闭。问题如下:不明白滤毒排风时的气流运动状态,在滤毒通风时人防区内的风是怎样流动的,阀门3a接的排风机(图上未表示出来)还工作吗?各个阀门之间有什么区别,如3a、3e有什么区别,3b、3c有什么区别?[

设有清洁、滤毒、隔绝三种通风方式,同时设洗消间。当清洁排风时,开启阀门3a、3b,关闭阀门3c、3d、3e;滤毒排风时,关闭阀门3a、3b,开启阀门3c、3d、3e;隔绝通风时,阀门全关闭。
11.png

问题如下:
不明白滤毒排风时的气流运动状态,在滤毒通风时人防区内的风是怎样流动的,阀门3a接的排风机(图上未表示出来)还工作吗?各个阀门之间有什么区别,如3a、3e有什么区别,3b、3c有什么区别?

[ 本帖最后由 jasonking 于 2011-5-18 09:29 编辑 ]

11.png

免费打赏
snail_yin
2011年05月18日 10:19:50
2楼
首先要明确滤毒通风是超压排风方式。
1.阀门3a接的排风机不工作,这也就回答了3a和3e的区别,3a连接了平时排风设备,而3e就是一个密闭阀,靠室内正压将排风从3e阀门压入排风系统。
2.排风流动方式:室内正压将排风经3e阀门压入排风系统,从3c阀门出经穿衣检查室、淋浴室、脱衣室,然后通过3d阀门排入扩散室,这也是附图中红色线的路径。
3.3b和3c当然有区别,两个不同时开启。排风通过3b就是清洁通风。经过3c就是滤毒通风。
回复
jasonking
2011年05月18日 11:08:17
3楼
感谢版主的解答,还有个问题,室内的正压是如何形成的?
回复
lovsam
2011年05月18日 12:23:08
4楼
只有滤毒送风机运行,排风机不运行,就只送不排就变成正压了
回复
dengjunbo42
2011年05月18日 17:06:49
5楼
版主说的很明确
回复
hw_1019
2011年05月18日 18:09:25
6楼
细致解答,版主好样的!
回复
cxingchen
2011年05月19日 09:12:44
7楼
送风机,通过过滤吸收器,进行滤毒进风。3a、3b关闭,利用超压排气活门,等室内压力过高时,推开活门上的重锤,阀门打开进行排风。