求教大面积小区变压问题
baijian0907
2011年05月17日 15:27:02
只看楼主

本人所在单位计划开发一个40万平米的商业加住宅项目,附近没有直接10KV的电源,供电公司计划是在这里再建一个35KV的变电站,因为我原来经历的项目都是10KV变0.4KV,请问如果是35KV变电站能直接变为0.4KV吗?还有若果是110KV呢?是直接变为0.4KV?还是逐级由110KV变为35KV再变10KV呢?请高手赐教

本人所在单位计划开发一个40万平米的商业加住宅项目,附近没有直接10KV的电源,供电公司计划是在这里再建一个35KV的变电站,因为我原来经历的项目都是10KV变0.4KV,请问如果是35KV变电站能直接变为0.4KV吗?还有若果是110KV呢?是直接变为0.4KV?还是逐级由110KV变为35KV再变10KV呢?请高手赐教
免费打赏
lingxuct
2011年05月17日 21:07:19
2楼
“供电公司计划是在这里再建一个35KV的变电站”,搞清楚这变电站配出有10KV吗,如没有,则自己小区内建一个35KV进,10KV出的变电所,用10KV配到各小区的变压器。
回复

相关推荐

APP内打开