高压线铁塔与房屋间距怎样确定?谁知道,具体规程规范与第几条,谢谢.(根据2楼的答案我补充说明下:为的问题是铁塔与房子的水平距离,不是斜距,不能立在房子上所以也不是垂直距离谢谢各能能提供帮助)
高压线铁塔与房屋间距怎样确定?谁知道,具体规程规范与第几条,谢谢.
(根据2楼的答案我补充说明下:为的问题是铁塔与房子的水平距离,不是斜距,不能立在房子上所以也不是垂直距离
谢谢各能能提供帮助)
12楼
能否给出规范名称、代号、条款?
我对此深表怀疑。
回复
13楼
各位:要分清线路的保护区范围、宽度、倒杆距离,以及边线与建筑物的水平距离的概念再说吧,查查设计规程。
回复
14楼
500kV--20米,这是线路通道,不是距民房的距离,如果线路走郎小的话,可考虑跨越离民房最近距离500kV是5米,考虑风偏时是8米,另外还要满足4V/m的场强要求。
从安全角度考虑时,应在塔全高的1.2倍以外。
回复
15楼
220 通道紧张时风偏+5米~,~~~但通道好象是边线+15不能有树木和建筑~~~请上面的老师给出你们的距离和所依据的规范可以吗?谢谢啦@@
回复
16楼
《电力设施保护条例》中对架空线路保护区的规定并不是完全针对杆塔对建筑物的距离,现实情况中跨越建筑物的线路比比皆是,1.2倍杆高也是做不到的,如今高度在50米以上的杆塔也很多,杆塔对建筑物的距离在实际中更多的还是在满足导线在最大计算弧垂及最大计算风偏后与建筑物的安全距离的前提下,再考虑与杆塔、拉线基础外缘的距离,一般是35KV及以下5米以外,66KV及以上10米以外,依据是条例第十二条,必尽在建造建筑物时与取土、打桩、开挖的作业是分不开的。
回复
17楼
关于高压线路电磁辐射,并没有确切的定论,只知道目前在满足导线与建筑物安全距离的条件下,环境监测站测出的数据都是合格的,试想一下,如果不合格,影响将是巨大的,面对中国庞大的人口,土地资源稀缺,国家电网大部分输电线路将会没有生存空间。^_^
回复
18楼
太谢谢了!
回复
19楼
正解
回复
20楼
电力设施保护条例中的条款主要考虑的是带电部位与房屋的距离,是否应考虑电磁辐射问题。若考虑辐射,这个安全距离肯定会发生变化,而且会产生巨大影响的。不知哪位对此有深刻了解,在此请教。
回复
21楼
大家好,现在我也遇到这样的麻烦了,距离房屋不到50米要安装铁塔(1100千伏),而且还要从屋顶过,这怎么办?多谢大家!
回复