伸缩缝提前浇注时需要采取什么措施
ymnlamen
ymnlamen Lv.6
2011年05月17日 10:36:36
来自于建筑施工
只看楼主

规范上规定伸缩缝一般在两个月后浇注,当需要提前浇筑时需要经过设计院同意并且采取相应的技术措施,请问大家有没有遇到过这种问题,都是怎么处理的?

规范上规定伸缩缝一般在两个月后浇注,当需要提前浇筑时需要经过设计院同意并且采取相应的技术措施,请问大家有没有遇到过这种问题,都是怎么处理的?
免费打赏
qin.jq
2011年05月18日 10:26:55
2楼
伸缩缝、沉降缝是不可以浇筑的!只有后浇带才存在浇筑情况。
后浇带,按设计意图,为避免裂缝,可以理解为沉降后浇带、伸缩后浇带、沉降和伸缩后浇带。设计意图不同,浇筑时间也不一样。例如,为防止沉降裂缝,一般在结构封顶后,浇筑后浇带;而防止伸缩裂缝,是需要待砼达到设计强度、变形稳定后,才可以浇筑,一般45d-60d以后。纯粹的伸缩后浇带可以用加强带代替,近几年实践很多。
回复
xfcb55
2011年05月18日 12:23:42
3楼
楼上说的不错。一般的伸缩缝是不存在还后浇的。现在已经慢慢普及无缝设计,不过要做后浇加强带。
回复
ye_jt
2011年05月18日 15:42:21
4楼
不是伸缩缝!应该是后浇带。原则上后浇带应在建筑沉降、混凝土早期收缩基本稳定后才能浇筑。如楼主想提前浇筑,最好打个报告请示监理、设计单位,并按监理、设计单位的要求提供相关资料:如混凝土试块报告、沉降观测记录、施工方案等。监理、设计单位签字同意后再实施。
回复
constructional
2011年05月19日 17:08:53
5楼
后浇带是对超长结构的一种补偿,在我们结构设计中,由于好多的原因,往往结构的长度都超出了规范的要求,因此采取后浇带的做法给以弥补;另外一种后浇带形式是,结构高差较大,为了避免结构的不均匀的沉降或温差带来的危害所采取的措施。后浇带等一般结构完成后两个月再进行施工,最少也得一个月后才能施工,这是因为砼结构的伸缩变形一般要在6周后才趋于稳定状态。后浇带一般是30m左右设一条,并设在受力较小的位置,宽度为700~1000mm范围。一般是60天,当然这也不是那么死,可以在45天较为合适。再说一句后浇带是永远代替不了伸缩缝。
回复
yjwd
2011年05月19日 23:12:02
6楼
请教一下沉降后浇带在主体封顶后什么时间可以浇筑?谢,谢
回复
han_2011yangyang
2011年05月20日 13:23:31
7楼
结构设计中相当部分构件的设置,规范仅给出了最低限值或建议取值,实际设计过程中各人的理解不同可能对整个设计带来相当大的区别。还有部分是属于概念
回复
hanshaojie6
2011年05月20日 16:20:49
8楼
温度后浇带一般2个月以后可以浇,沉降后浇带要等到主体封顶后30天以后浇筑
回复
bjfengcn
2011年05月20日 19:02:07
9楼
后浇带要等主体封顶后再浇捣
回复
wangjue0527
2011年05月20日 20:23:18
10楼
大家说的有道理,后浇带也要分种类的
回复
uhv12345
2011年05月20日 21:53:04
11楼
我现在的工地伸缩缝不让浇,后浇带刚过两个月,前两天刚浇完,还加了几根钢筋