关于水泵基础
yn-lzh
yn-lzh Lv.2
2003年02月28日 14:25:13
只看楼主

水泵基础深度的计算:一。根据地脚螺栓长度。但水泵基础安装中,地脚螺栓的长度如何取值?一般的水泵资料中并无给出它的长度。按经验取值吗?二。《水泵与水泵站》一书中有介绍用2.5~4倍的水泵重量作为基础重量,然后根据已确定的基础平面尺寸算出基础深度。然而对立式泵来说,这样的算出来的深度有时候相当惊人。如何合理的确定基础深度呢?

2003年02月28日 15:14:14
2楼
给排水按地脚螺栓锚固长度20D考虑螺栓孔深度,剩下的由结构考虑,当然必要时把设备重量提供给结构参考。
回复
海啸
2003年02月28日 15:22:13
3楼
不同的厂家有不同的做法。书上的只是较传统的做法,当然可以了,你可以根据不同的厂家的样本设计
回复
pp-mm
2003年03月01日 19:46:08
4楼
同意Idsun的观点,我是按照地脚螺栓锚固长度15~20D考虑螺栓孔深度
回复