变压器低压总开关及母联开关极数问题
lesion
lesion Lv.8
2011年05月16日 15:17:28
来自于变压器
只看楼主

一 根据《措施》(2009年版)P91表5.5.3-1 注:1 变压器低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四极开关。二 根据《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版),作者:王厚余 P145 第四节 配电变电所内总开关和母联开关不需装用四极开关,附设于建筑物内或单独设置的多变压器或单变压器变电所内,如果做有等电位联结,则不论所供的为TN-C-S系统/TN-S系统或TT系统,在变电所内都不需为维修安全装用四极开关,这是因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地。即使某中性线上有由低压网络内传导来的故障电压,但由于等电位联结的作用,如图16-3所示中性线与变电所的地和其他导电部分间并不出现电位差,在图示备用变压器维修时,不会对维修人员构成危险,所以不必为变电所内总开关和母联开关装用售价高昂,又占用配电盘大量容积的四极开关。

一 根据《措施》(2009年版)P91表5.5.3-1 注:1 变压器低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四极开关。
二 根据《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版),作者:王厚余 P145 第四节 配电变电所内总开关和母联开关不需装用四极开关,
附设于建筑物内或单独设置的多变压器或单变压器变电所内,如果做有等电位联结,则不论所供的为TN-C-S系统/TN-S系统或TT系统,在变电所内都不需为维修安全装用四极开关,这是因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地。即使某中性线上有由低压网络内传导来的故障电压,但由于等电位联结的作用,如图16-3所示中性线与变电所的地和其他导电部分间并不出现电位差,在图示备用变压器维修时,不会对维修人员构成危险,所以不必为变电所内总开关和母联开关装用售价高昂,又占用配电盘大量容积的四极开关。
需要说明,如第二章所叙自变压器中性点引至配电盘的母排为PEN母排,PEN母排是不允许切断的,也即不允许插入开关。因此变电所内的总开关和母联开关都只能采用三极开关而非四极开关。这正是国外一些变电所内这类开关都是三极开关的一个原因。
哈哈,到底哪一个正确?
y502x
2011年05月16日 22:56:33
2楼
回复
lesion
2011年05月17日 23:01:38
3楼
没有人能解决上面的问题?!
回复
lesion
2011年05月26日 22:57:58
4楼
再顶一下,看看有没有人能帮我回答这个“大问题”!

回复
w0a9n1g2
2011年05月26日 23:24:42
5楼
设计就按4级走,那是国标。王老是权威,写的也没毛病,但我们做设计的必须得符合规范要求,没办法
回复
boeing_s
2011年05月26日 23:27:43
6楼
一看标题就知道是看王老文章看晕了的
规范的强条需不需要执行还有什么可讨论的
而且王老那些个理论都是建立在变压器中性点至低压母排为PEN排的基础上的,他这个说法有点过于一厢情愿了,现在五线制的密集型母线又不在少数。
王老的文章拿来补习一下基础理论是不错的,来指导实际的工作的话,持保留意见。
当然如果有人非要说王老啥水平,你啥水平。。。。那我就只能匿了。。。。
回复
muyuyao
2011年05月26日 23:58:50
7楼
一 《措施》(2009年版)P91表5.5.3-1 注,主要针对用户端变压器低压侧的低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四极开关。

二 根据《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版),作者:王厚余 P145 第四节 ,不是针对用户端,而是针对配电变电所,其内总开关和母联开关不需装用四极开关。
回复
lesion
2011年05月27日 22:28:50
8楼
回6楼,《措施》跟规范是两回事吧,《措施》的地位可没有规范那么高吧?
措施里应该不会有强条吧?
回复
qian68747
2011年05月28日 05:32:35
9楼
4极开关我遇到一个问题,抽屉式的开关使用年数很长了,生产的厂已经不在,抽出摇进去时发现零线触电接触不良,后来费了好大劲才4极全部到位,从此开关再也不敢抽出来了。是进口产品机械很复杂。如果出现零线接触不好向外送电就如果出事故了。
回复
cd_chy
2011年11月14日 11:43:19
10楼
好贴,可惜没人顶啊,问题貌似还是没有解决
回复
zyz8438
2011年11月14日 16:55:41
11楼
个人觉得还是采用4极开关比较合适。

王老的“需要说明,如第二章所叙自变压器中性点引至配电盘的母排为PEN母排,PEN母排是不允许切断的,也即不允许插入开关。因此变电所内的总开关和母联开关都只能采用三极开关而非四极开关。这正是国外一些变电所内这类开关都是三极开关的一个原因。”一说其实并不很严谨。PEN的接地点在断路器电源侧,4极断路器的第4极只是分断N母排,就不会出现王老所说的问题。