变压器低压总开关及母联开关极数问题
lesion
lesion Lv.8
2011年05月16日 15:17:28
来自于变压器
只看楼主

一 根据《措施》(2009年版)P91表5.5.3-1 注:1 变压器低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四极开关。二 根据《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版),作者:王厚余 P145 第四节 配电变电所内总开关和母联开关不需装用四极开关,附设于建筑物内或单独设置的多变压器或单变压器变电所内,如果做有等电位联结,则不论所供的为TN-C-S系统/TN-S系统或TT系统,在变电所内都不需为维修安全装用四极开关,这是因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地。即使某中性线上有由低压网络内传导来的故障电压,但由于等电位联结的作用,如图16-3所示中性线与变电所的地和其他导电部分间并不出现电位差,在图示备用变压器维修时,不会对维修人员构成危险,所以不必为变电所内总开关和母联开关装用售价高昂,又占用配电盘大量容积的四极开关。

一 根据《措施》(2009年版)P91表5.5.3-1 注:1 变压器低压总开关及母联开关,应视为电源转换的功能性开关。应作用于所有带电导体,且不能使其电源并联,故应选用四极开关。
二 根据《低压电气装置的设计安装和检验》(第二版),作者:王厚余 P145 第四节 配电变电所内总开关和母联开关不需装用四极开关,
附设于建筑物内或单独设置的多变压器或单变压器变电所内,如果做有等电位联结,则不论所供的为TN-C-S系统/TN-S系统或TT系统,在变电所内都不需为维修安全装用四极开关,这是因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地。即使某中性线上有由低压网络内传导来的故障电压,但由于等电位联结的作用,如图16-3所示中性线与变电所的地和其他导电部分间并不出现电位差,在图示备用变压器维修时,不会对维修人员构成危险,所以不必为变电所内总开关和母联开关装用售价高昂,又占用配电盘大量容积的四极开关。
需要说明,如第二章所叙自变压器中性点引至配电盘的母排为PEN母排,PEN母排是不允许切断的,也即不允许插入开关。因此变电所内的总开关和母联开关都只能采用三极开关而非四极开关。这正是国外一些变电所内这类开关都是三极开关的一个原因。
哈哈,到底哪一个正确?
wboy8759
2012年03月15日 11:41:48
12楼
哈哈,这个问题到今天可以说终于解决了!
大家可以看王老参与编写的最新版的《低压配电设计规范》(GB/T 50054-2011),其中3.1.4条:“ 在TN-C系统中,不应将PEN线隔离,严禁将PEN线接入开关电器。”
而且是作为强制性条文!
回复
fulyxu
2012年04月17日 15:05:04
13楼
TN-C-S均可采用三极开关;TN-S采用四极比较妥当。
依据是楼上那条。
回复
question
2012年05月15日 10:56:12
14楼

同意!
回复
snowingdancing
2016年04月11日 15:15:16
15楼
7#的没看太明白,不都是变压器低压侧总开关与母联吗
回复
co1448110866400
2016年04月19日 08:01:59
16楼
谢谢楼主了
回复
helinhuzh3
2016年04月25日 13:52:11
17楼
谢谢楼主分享
回复
zfg198731
2017年11月01日 11:44:18
18楼
两者没有冲突,PEN线肯定不能断开,但是低压受总开关和母联开关开断的应该是N线,PEN线自变压器引出后先与PE线连接,然后引出N线,受总开关安装在PEN线与PE线连接点之后。
回复
dianqi1024
2018年03月17日 17:47:20
19楼

参见规范GB/T50065-2011,第七章,绝对不能用四极开关的,我认为那段是PEN线

回复
wang171468177
2018年03月17日 19:51:43
20楼


回复
jzt666
2019年11月21日 15:48:09
21楼

技术措施是错误的,把TN-S与TN-C/TN-C-S一概而论。若为TN-S采用四极没毛病,但若采用TN-C/TN-C-S则大错特错,PEN线并非带电导体,详GB/T16895.1-2008第312.1.1条对PEN线的定义。

回复