关于人防工程出入口的备用套管问题?
hbhzh007
hbhzh007 Lv.2
2011年05月16日 13:51:33
只看楼主

本人现在接手一个人防施工配合项目,由于不是我画的图纸,开始不是很熟,上周去人防验收,被质检站下发了整改通知书,其中有一条涉及到电气专业:规范要求:7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。由于图纸平面图中没有画备用套管,施工单位也没有预留,结构主体已经施工完毕,请问现在有没有什么补救措施?

本人现在接手一个人防施工配合项目,由于不是我画的图纸,开始不是很熟,上周去人防验收,被质检站下发了整改通知书,其中有一条涉及到电气专业:规范要求:
7.4.5 各人员出入口和连通口的防护密闭门门框墙、密闭门门框墙上均应预埋4~6根备用管,管径为50~80mm,管壁厚度不小于2.5mm的热镀锌钢管,并应符合防护密闭要求。
由于图纸平面图中没有画备用套管,施工单位也没有预留,结构主体已经施工完毕,请问现在有没有什么补救措施?
免费打赏
hbhzh007
2011年05月17日 10:47:22
2楼
没有人 理我 自己踩自己一下
回复
ugg1357
2011年05月17日 12:38:40
3楼
现在整改肯定麻烦了!
回复
polarlight05
2011年05月27日 21:15:07
4楼
一处都没留就得补套管, 如果工程中有其他预留电源套管 比如防爆电缆井等 也可以。
回复
rijiaman
2011年05月28日 09:20:45
5楼
我晕,这个还没遇过,呀,,估计很麻烦呀!
回复
ghostwode12
2011年06月22日 17:46:43
6楼
不好弄啊。。。。。。。。。。。。。
回复
yuanmingjun86
2011年06月22日 21:49:55
7楼
悲催了呀。。好 厚的墙呀。。取孔吧。。然后做防护密闭套管。
回复
hh_xy_2004
2011年07月19日 17:42:03
8楼
战时图上也没说的话,不能是施工单位的错。
施工单位就是按图施工,没能提出是能力问题,提出了就是4根还是6根的讨论了。
个人理解。
回复