新人求助,人防地下室顶板选型
maxsunwen
maxsunwen Lv.3
2011年05月16日 11:25:08
只看楼主

小弟在人防设计院实习,师父给了个人防地下室小工程,覆土1.5m,人防等级核6常6,大体是56X48m的,柱网8100X8100mm,原先师父用的是井式梁,但要求我不要参照他的画法,自己画一个,求问,这个意思是不要使用井式梁楼盖类型吗?还是说自己自己设定参数设置井式梁进行计算呢,用双向板肋梁做,计算出来太夸张了

小弟在人防设计院实习,师父给了个人防地下室小工程,覆土1.5m,人防等级核6常6,大体是56X48m的,柱网8100X8100mm,原先师父用的是井式梁,但要求我不要参照他的画法,自己画一个,求问,这个意思是不要使用井式梁楼盖类型吗?还是说自己自己设定参数设置井式梁进行计算呢,用双向板肋梁做,计算出来太夸张了
免费打赏
x1xqq
2011年05月16日 13:47:45
2楼
这个意思是你师父画的图不地道,你要好好画。
回复
2801030917
2011年05月16日 15:40:04
3楼
你给他做个空心楼盖的
回复
balenoqcn
2011年05月16日 15:51:14
4楼
做厚板 不打次梁
回复
maxsunwen
2011年05月17日 10:47:07
5楼
空心楼盖 我还不会 正在学习 我还是参考3楼意见做厚板试试吧