新近做一个多层,带地下室~~地下室无卫生用具~~!但遇到设总要求一定要把地上一层排水一定要单独排出???有这个必要吗?在线等大家~~
新近做一个多层,带地下室~~地下室无卫生用具~~!但遇到设总要求一定要把地上一层排水一定要单独排出???有这个必要吗?
在线等大家~~
2楼
设置排水止回阀就无须单排。具体做法请浏览yylkj.co.163.com
回复
3楼
可能是设总想的是要把地下室的管道空间让出来,
要是把1层的排水管道也从地下室排的话,可能会影响地下室的管道布置.最好是先看一下工程实际,一层以上的楼房排水
就可以从地面直接排出,不要考虑从一层以下的地方排.会节省地下室空间.
回复
4楼
设专用通气管好象行
回复
5楼
应该跟有没有地下室没多大关系吧
规范规定,最低层建筑横支管距排水立管管底的垂直距离跟立管连接卫生器具的层数(通常理解就是建筑层数)有关,不满足该距离,就应单独排出
回复
6楼
对,我个人也比较赞成这个观点,是否单独排出,就看“最低层建筑横支管距排水立管管底的垂直距离”是否满足要求!
回复
7楼
同意,本人就是根据这个来分管排放的!
回复
8楼
主要是看外面排水#的标高是否满足,还有上面各位兄弟所说的情况也应该综合考虑
回复
9楼
好帖,建议斑竹多把这些实际工程中的问题专门提出来做个小版块,以后有什么问题去上面一查就清楚了,不用重复发帖子了,呵呵!
回复
10楼
其实,我个人还是赞成把住宅底层做成单独排出,这样,可以避免底层住户因排至室外的横干管堵塞引起厨卫内积水的麻烦.如果有地下室的话,做成单排会影响地下室的空间,做的时候和甲方讲明利弊.不过,底层做成单排出以后,增加了给排水设计人员的绘图工作量,为了减轻工作量,偶采用底层排出管放大一号的办法.
回复
11楼
底层设单独排水管主要是满足最低点的排水支管上的卫生器具与排水横干管的垂直距离要求。
从使用角度上看,设置单独的排水管确实可以省很大的麻烦。
回复