后浇带混凝土浇筑时的温度要求.
yanpen
yanpen Lv.3
2006年04月30日 10:27:24
来自于建筑施工
只看楼主

在书上看到:<<后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度>>,为什么温度要低?

在书上看到:
<<后浇带混凝土浇筑时,宜控制其环境温度低于两侧混凝土浇筑时的环境温度>>,为什么温度要低?
免费打赏
benrongyang
2006年04月30日 14:29:19
2楼
浇灌后浇带时环境温度低于两侧混凝土浇灌时的环境温度的话,其两侧的已浇灌的混凝土的体积肯定不会大于浇灌时的体积(初始混凝土体积),也就是,你浇灌后浇带以后至少不会因为两侧混凝土体积体积膨胀(比初始混凝土体积大)而浇灌的后浇带内的混凝土因为两侧混凝土回复到初始体积状态下产生向两边扩展的应力。
也就是不容易产生裂缝,不过感觉有点儿太过理论化了,除了温差特别大。
理论上混凝土在与浇灌时环境温度相同时,其体积是初始体积,当环境温度升高时体积会膨胀其内部也会产生约束应力。
回复
yanpen
2006年05月04日 08:36:34
3楼
楼上的理论有点不懂.能否再详细说说.
后浇带一般是在两边混凝土浇灌后两个月后才浇灌的.
回复
xiaqiuzi2003
2006年05月04日 13:51:58
4楼
简单点说,热胀冷缩,浇注时温度低了,两侧混凝土收缩,后浇带体积大了,浇进去的混凝土多了,裂缝也就少了。
回复

相关推荐

APP内打开