地下室有一个防烟分区设置了排风兼排烟的通风系统,一共有4个风口,平时四个风口常开排风,那么当排烟时,是不是要关掉其中的三个风口,只留下一个排烟口排烟,还是4个都开一起排烟,有哪条规范说明这点吗?
地下室有一个防烟分区设置了排风兼排烟的通风系统,一共有4个风口,平时四个风口常开排风,那么当排烟时,是不是要关掉其中的三个风口,只留下一个排烟口排烟,还是4个都开一起排烟,有哪条规范说明这点吗?
2楼
如果是一个防烟分区,完全可以四个风口排烟时同时开启,没有必要只留一个排烟口。
回复
3楼
同意版主的说法!
排烟量是很大的!
所以用一个排烟口排烟截面风速过大。
所以四个一起开应该没问题。
回复
4楼
建筑防火规范是排烟风口风速小于10m/s,算算就知道了!
回复
5楼
防烟分区面积乘60得排烟量,通过排烟风口风速不大于10m/s,计算出排演口面积,那么就可以知道你至少需要打开几个风口,不过排烟口没必要去关闭,全开就好了,火灾了哪还考虑那么多?你还有心情去关么?
回复
6楼
学习中学习中
回复
7楼
正解!
回复
8楼
只留下火灾所属的防烟分区的风口不关闭,其余全部关闭
回复
9楼
纯粹胡扯,排烟阀开启都是由消控中心控制的,平时兼排风的常开阀门,是要带手动启闭功能的
回复
10楼
既然是一个防烟分区,那当然应该一起开启
回复
11楼
楼主说的是一个防烟分区,你看清楚好不好。
回复