房建竣工验收资料要你改成错的怎么办?
zhangxisd8
zhangxisd8 Lv.2
2011年05月16日 00:30:51
来自于建筑施工
只看楼主

我们一工程竣工资料中混凝土试块和砂浆试块的见证取样送检书中的养护条件-----我们写的自然养护,可收资料的质监员说要全改为标准养护.我知道标养是20+-3度,还我们工地都是自然养护保持湿润或覆盖.另外蒸汽养护我们一般不用.我认为我们没错.各位请教一下是咋回事?

我们一工程竣工资料中混凝土试块和砂浆试块的见证取样送检书中的养护条件-----我们写的自然养护,可收资料的质监员说要全改为标准养护.我知道标养是20+-3度,还我们工地都是自然养护保持湿润或覆盖.另外蒸汽养护我们一般不用.我认为我们没错.各位请教一下是咋回事?
免费打赏
taoshujing
2011年05月19日 15:47:10
12楼
那算是同条件养护!要改标养也没有关系!人家怎么要求就怎么改吧!
回复
taoshujing
2011年05月19日 15:50:06
13楼
是按照质监要求,现在工地上都有标养室呀!
回复
lenovo1x1
2011年05月19日 19:32:11
14楼
标准养护以好
回复
xzealer12
2011年05月20日 08:48:26
15楼
资料里的混凝土试件强度必须是标养的,同条件养护不强制,只是辅助性质的,你送同条件的,不符合要求,他有理由不要,所以并不是应改成错的,是你先错了,然后只好资料造假了,他都默认你造假了,只是造假的责任你自己承担;
回复
xzealer12
2011年05月20日 08:52:26
16楼
“你们送检的时候可以直接写成标准养护”,11楼说的意思就是造假,大家默认了,你提前造好,麻烦就没了,现在造假,质检的睁一只眼闭一只眼,你也可以过得,毕竟在一个地方做工程,质监站还不早被施工单位给潜规则了,呵呵。“我们一直在潜规则”
回复
li11_
2011年05月20日 11:07:20
17楼
也跟着学习下
回复
枕一地落花而眠
2011年05月22日 01:40:21
18楼
砼取样时应取两组(6个试模),一组在同条件下养护,一组在标准条件下养护,分别测定其2d,28d的强度,最后一个留作备用
回复
xjl65585
2011年05月23日 21:04:54
19楼
按资料要求,现在的资料里也应该有同条件养试块记录.
回复
ksspcp
2011年05月23日 22:30:08
20楼
资料要求做评定的是标养的。同条件的是用拆模的。600度天的是用来验证砼强度增长的,属基本没用处的。所以人家要求是对的,要不以后你的砼如何评定啊。