我们一工程竣工资料中混凝土试块和砂浆试块的见证取样送检书中的养护条件-----我们写的自然养护,可收资料的质监员说要全改为标准养护.我知道标养是20+-3度,还我们工地都是自然养护保持湿润或覆盖.另外蒸汽养护我们一般不用.我认为我们没错.各位请教一下是咋回事?
我们一工程竣工资料中混凝土试块和砂浆试块的见证取样送检书中的养护条件-----我们写的自然养护,可收资料的质监员说要全改为标准养护.我知道标养是20+-3度,还我们工地都是自然养护保持湿润或覆盖.另外蒸汽养护我们一般不用.我认为我们没错.各位请教一下是咋回事?
2楼
资料里的混凝土试件强度必须是标养的,监理说的没有错。
回复
3楼
那是按照质监要求,现在工地上都有标养室呀!
回复
4楼
标准养护以好。自然养护以好,关键是砼确实达到设计要求才是硬性规定。
回复
5楼
关键是砼确实达到设计要求才是硬性规定
回复
6楼
资料里的混凝土试件强度必须是标养的,监理说的没有错。
回复
7楼
应该是标准养护测出强度 同条件养护是拆模的
回复
8楼
回复
9楼
标准养护以好。自然养护以好,关键是砼确实达到设计要求才是硬性规定。。
回复
10楼
标准养护以好。自然养护以好,关键是砼确实达到设计要求才是硬性规定。。
砂浆必须是标准养护的,可以送到试验室里那里的标准养护室,如果没有,你们送检的时候可以直接写成标准养护
回复
11楼
工地上要求做的混凝土强度试块应分为同条件和标准养护两种
标准养护是放在标样室内(温度一般为20-23度之间),它反映的混凝土在标准温度下的强度增加值,28天以后试压,标养试块每次混凝土浇筑都必须留置。
同条件试块分为两种:一种是同条件拆模试块,一种是同条件养护600度试块
同条件拆模试块:它只是一个拆模的依据。
同条件600度天试块:反映的是混凝土等条件养护情况,混凝土浇筑完成后,将试块放在浇筑部位,和现场混凝土等条件养护。要求每天测温,温度累加达到600度时,送检试压。这里还应该注意一点就是,梁板柱如果是同时浇筑的,梁板和柱的同条件试块应该分开来做,因为在工地梁板和柱的养护条件是不等同的。如果现场的周转材料充足的情况下,可以拿600度天试块充当拆模试块。
我个人的关点认为,同条件600度天和标养试块每次混凝土浇筑都应该留置。
回复