1000KVA的变压器的低压零序保护怎么做啊?今天有一个报价说受电柜要加零序跳闸,我不知道怎么报,要些什么元件,电路图怎么画啊?
1000KVA的变压器的低压零序保护怎么做啊?
今天有一个报价说受电柜要加零序跳闸,我不知道怎么报,
要些什么元件,电路图怎么画啊?
2楼
你的变压器电压等级是多少啊,是6kV/o.4kv吗?如果是那么在你变压器低压侧装一个零序CT,然后装一个电流继电器就可以了。不难啊!你的问题描述我不是很能理解
回复
3楼
谢谢wobenshiwen的回答
是10/0.4KV的,
零序互感器是怎么选型的?
这个互感器和一般测量用的互感器有什么区别?
这个互感器应该放在什么位置?
回复
4楼
零序电流互感器的选型根据你的实际情况进行选择。你要核算低压侧接地时的最大零序电流等等。
保护用电流互感器和测量用电流互感器的区别
互感器一般放在变压器低压侧中性线上
回复
5楼
以TN系统为例,零序互感器选450/5的,放在低压侧中性线上,再整个过流继电器,最好用感应型的!
研讨中。。。
QQ399683100
回复
6楼
谁给我加分呢。。。
算了,没人加的话,下次我不说了!
回复
7楼
零序保护一般在低压侧实现,如上所说,当然根据变压器连接组别和接地方式也可在高压侧通过自产零序电流完成对低压侧故障的零序保护,这在微机保护中可实现。
回复
8楼
直接用我们公司的综保好拉,高低压侧零序都有了
popo:liuerer
回复
9楼
好象只保护元件本身
回复
10楼
参考零序保护,看看有没有你想差的资料
http://co.163.com/forum/content/1759_357794_1.htm
回复
11楼
谢谢楼上的提供的链接。
回复