止回阀应该放在闸阀的什么位置
haunting...
2003年02月27日 09:23:31
只看楼主

止回阀在水流方向上应该放在闸阀的前面还是后面呢?有人说:比如泵房出水管,一般止回阀靠近泵端,闸阀靠近楼宇端。这样,止回阀坏时,关闭闸阀,楼宇管道里的水不会反灌到泵房。但是,在大学教材《水泵及水泵站》里,有一个水泵装置的示意图,水泵的出水口连着一个闸阀,然后连着一个止回阀,送往水箱。这是何道理?止回阀和闸阀的位置到底该按什么原则确定呢?

止回阀在水流方向上应该放在闸阀的前面还是后面呢?
有人说:
比如泵房出水管,一般止回阀靠近泵端,闸阀靠近楼宇端。这样,止回阀坏时,关闭闸阀,楼宇管道里的水不会反灌到泵房。

但是,在大学教材《水泵及水泵站》里,有一个水泵装置的示意图,水泵的出水口连着一个闸阀,然后连着一个止回阀,送往水箱。这是何道理?止回阀和闸阀的位置到底该按什么原则确定呢?
免费打赏
huateyu
2003年03月02日 21:15:44
12楼
泵房还没安装过,不过建筑中的止回阀,我们通常安装在闸阀的后面,主要是消除水锤。
回复
kibo
2003年03月03日 10:58:20
13楼
不晓得是不是我错了,我一直放在闸阀后面呀!我认为我们搞设计不应该太顾及管财阀门的质量问题,那是甲方的事情。
回复
kangjianwujun
2008年01月22日 10:42:16
14楼
污水处理管道中,通常是止回阀在前,闸阀在后
回复
huangzhimin
2008年01月22日 13:23:21
15楼
一般设计止回阀在水流方向上应该放在参与自动控制的闸阀的后面,检修闸阀的前面。
回复

相关推荐