生活水泵现在都是当成非消防负荷处理,但火灾时,作为非消防负荷生活水泵被切除了,可能会造成一些困在火场的人无水可用,那自救怎么办,到时候连快湿毛巾,湿被套都找不到,那其不是麻烦了。这个问题大家怎么看?

生活水泵现在都是当成非消防负荷处理,但火灾时,作为非消防负荷生活水泵被切除了,可能会造成一些困在火场的人无水可用,那自救怎么办,到时候连快湿毛巾,湿被套都找不到,那其不是麻烦了。这个问题大家怎么看?
免费打赏
mxj
2006年04月30日 10:11:33
2楼
没看法,规范就这么规定的,想的太多了!
回复
zhh_1977
2006年04月30日 10:12:29
3楼
我觉得如果是双路电源进线的,不应该切除,如果是集中电池或发电机供电的可以相应切除,但大楼的通过变频泵供水的在细节上还要考虑一下.
回复
crazyboy
2006年04月30日 16:47:50
4楼
对于这种负荷,我还是能不切,就不切的
回复
huanghesheng
2006年04月30日 21:53:18
5楼
对于生活水泵,消防时不必切除(除非发电机时容量受限制),因为规范说明表明,需要切除的是着火的防火分区或着火层影响救火的非消防负荷。
回复
tnazxc
2006年05月01日 12:38:39
6楼
我认为不必要切除生活供水泵.我的生活供水泵还装设双电源互投装置,因为顶层消火水池还靠它补水呢,
回复
crazyboy
2006年05月01日 17:30:57
7楼
楼上这就是生活、消防共用水泵了?
回复
shankongyue
2006年05月01日 21:50:56
8楼
坚决不切,咱们不是设计人员嘛~!
真正火灾的时候,消防空调连锁系统的正常与否至关重要;比如排烟防火阀!!!!!
回复