我们工地的工程是个铁路局调度楼,跨度大(9m),楼层高(8.9m),施工过程中遇到了如下问题(1)本来设计院设计的预应力梁(500x1700)就钢筋密布,上排筋有6根,二排筋有4根(25的钢筋)现在穿预应力波纹管的时候预应力钢绞线达不到设计的高度要求(被二排筋挡住了),只能在二排筋的下面搁置波纹管(与设计相差了10cm)。(2)波纹管从水平加腋的部分穿过的时候,工人割断了很多YKL靠近柱端都是在剪力比较大的位置的箍筋,重新焊接时不可能了,因为波纹管在箍筋那里挡着。现在我们担心这里抗剪不够。
(1)本来设计院设计的预应力梁(500x1700)就钢筋密布,上排筋有6根,二排筋有4根(25的钢筋)现在穿预应力波纹管的时候预应力钢绞线达不到设计的高度要求(被二排筋挡住了),只能在二排筋的下面搁置波纹管(与设计相差了10cm)。
(2)波纹管从水平加腋的部分穿过的时候,工人割断了很多YKL靠近柱端都是在剪力比较大的位置的箍筋,重新焊接时不可能了,因为波纹管在箍筋那里挡着。现在我们担心这里抗剪不够。
请问你们施工过程中碰到类似问题是如何解决的呢?