请教各位大侠: 某售楼处半地下室用作办公室,是否需要设消防喷淋系统?急!!

请教各位大侠:
某售楼处半地下室用作办公室,是否需要设消防喷淋系统?急!!
免费打赏
nakuopendao
2011年05月15日 10:05:47
2楼
如果是多层下面的地下室,要不要做喷淋见建规-5.1.7,以防火分区面积为准(500以内)。如果是高层下面的地下室就要设喷淋了,见高规-7.6.4。
回复
guo20101127
2011年05月17日 15:16:17
3楼

学习了。多层的我通常都是看水部分。这位同行这么说的也有道理。