今天看见个图纸,柜子是GCS型,进线用的框架断路器,装了电源浪涌保护器,后面的抽屉回路居然每个抽屉里面都装一只电源浪涌保护器,学师爷一句“有这个必要吗?” 钱啊
今天看见个图纸,柜子是GCS型,进线用的框架断路器,装了电源浪涌保护器,后面的抽屉回路居然每个抽屉里面都装一只电源浪涌保护器,学师爷一句“有这个必要吗?” 钱啊
2楼
没必要啊。浪费啊。
回复
3楼
非常没有这个必要啊,浪涌随雷电流入侵的时候,在进线柜上的浪涌已经被泄放了,没有必要在后面的配出柜上每个开关都做,实在钱多的可以路过
回复
4楼
首先要说,有必要装二级甚至三级防浪涌,因为限制残压的等级不同,你母线能承受1500V的残压,后面的设备能承受么?
接下来要说,就算要装也不该装抽屉回路里,应该装在线路末端尽量靠近设备处
回复
5楼
没有必要,纯属坑人,做技术的没办法业务的让你设计上去,木办法啊
回复
6楼
还是建议在进线柜上装一个就好,有些浪费。
回复
7楼
进线装的是200KA的浪涌保护,下面的也装200KA的。。。
我一看就傻眼了,这TNN的得多少钱!!!
回复
8楼
全是设计惹的祸,设计人没把浪涌保护装置的机理搞清弄懂就往上装,贪污和浪费都是极大的犯罪
回复
9楼
完全没必要
按三级或两级的装就可以了