1、一个临时变压器最多可以设几个一级箱 可以变压器2次端出线同时并3个一级箱么2、工程现场临时电一定要用5线制么 工地大多设备都是3相的 根本用不到工作零 4线可以么3、1级箱到2级箱的规范要求距离最远多少 2级到3级箱的最远距离多少4、1级箱、2级箱、3级箱 都应该怎么配置?请教送土木币
1、一个临时变压器最多可以设几个一级箱 可以变压器2次端出线同时并3个一级箱么
2、工程现场临时电一定要用5线制么 工地大多设备都是3相的 根本用不到工作零 4线可以么
3、1级箱到2级箱的规范要求距离最远多少 2级到3级箱的最远距离多少
4、1级箱、2级箱、3级箱 都应该怎么配置?
请教送土木币
2楼
1、一个临时变压器最多可以设几个一级箱 可以变压器2次端出线同时并3个一级箱么
-------临时变压器是针对某一特定施工现场而设计、安装的,故低压侧最好只带一个总柜,即一个一级箱。带多了容易引发混乱。绝对不能从变压器2次端出线同时并3个一级箱。
2、工程现场临时电一定要用5线制么 工地大多设备都是3相的 根本用不到工作零 4线可以么
---------不是五线制,而是TN-S五线系统,主要强调从一级箱(含动力的和照明的)到二级箱之间必须使用五芯电缆。塔式起重机、施工电梯、物料提升机、混凝土搅拌站等大型施工机械设备的供电开关箱必须使用五芯电缆向设备配电。
三相设备且不用零线,当然可以用带PE线的四芯电缆。
3、1级箱到2级箱的规范要求距离最远多少 ---------没有规范规定,主要要考虑电压降;
2级到3级箱的最远距离多少---------分配电箱与开关箱的距离不得大于30m。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离应不超过3m。。
4、1级箱、2级箱、3级箱 都应该怎么配置?--------山东省建筑施工安全监督站(注:是国家现行临电规范的编制单位之一,故本说明权威性和指导性)委托山东省建筑安全与设备管理协会组织全省有关专家对在贯彻规范中遇到的问题进行了广泛深入的讨论,编写了《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》,其中有配置主接线图,直接搜索《关于贯彻〈施工现场临时用电安全技术规范〉(JGJ46-2005)有关问题的说明》就能找到。
[
本帖最后由 keveinren 于 2011-5-14 00:13 编辑 ]
回复
3楼
有理有据,
回复
4楼
说的很清楚,学习了。
回复
5楼
谢谢1楼
回复
6楼
不知道土木币怎么送出去
回复
7楼
电气工程师技术交流69569453(500人超级群,人满封闭。还有80名额) 版主手下留情。该帖被浏览了14次 | 回复了1次
电气工程师技术交流69569453(500人超级群,人满封闭。还有80名额) 版主手下留情。
回复
8楼
今天工地安检站来了 ,我们一个变压器并了3个一级箱 人家说没问题 郁闷中~
回复
9楼
很简单,因为money到位了
回复