关于一群厂房的消防问题
firewater
firewater Lv.2
2003年02月26日 14:41:13
只看楼主

工业区,厂房约12栋,高度14.5-17.5米,市政管道枝状为DN300,压力15米设有消防水池,水箱有必要设吗?

工业区,厂房约12栋,高度14.5-17.5米,市政管道枝状为DN300,压力15米
设有消防水池,水箱有必要设吗?
免费打赏
yn-lzh
2003年02月26日 14:55:06
2楼
临时高压系统应设。
回复
firewater
2003年02月26日 15:21:19
3楼
如果是坡屋顶不方便设水箱怎么办?
回复
zhangdong
2003年02月26日 15:23:19
4楼
应设,我觉得设了水池就应该设水箱
回复
firewater
2003年02月26日 15:51:16
5楼
设了水池,若不是常高压的话就要设水池。
但是那么多水箱,还要管道,既不美观又不经济,
请问各位有没有更好的方法。
甲方想不要水箱。
回复
yn-lzh
2003年02月26日 16:05:28
6楼
是十几栋合用一个泵房吗?可否作为若干个建筑群考虑,共用若干个水箱,不必每栋都设置的。消防设计流量按用水流量最大一栋取值。
回复
firewater
2003年02月26日 16:19:51
7楼
公用水箱的话,水想岂不要社很高
回复
yn-lzh
2003年02月26日 16:53:19
8楼
对多层建筑,水箱不能满足最不利消火栓水压的时,应在消火栓箱处设启动按钮。并不强调水箱高度一定要满足最不利点水枪充实水柱的要求。当然,几个建筑物之间不能相隔几百米也算一个群吧。
回复
zhaoxin
2003年02月26日 20:52:41
9楼
第8.4.2条 下列建筑物可不设室内消防给水:

一、耐火等级为一、二级且可燃物较少的丁、戊类厂房和库房(高层工业建筑除外);耐火等级为三、四级且建筑体积不超过3000m3的丁类厂房和建筑体积不超过5000m3的戊类厂房;
每个厂房都要设室内消防么?

回复
hzywyoung
2003年03月06日 00:34:46
10楼
水婕说的正确,尽可能要设,可在最高建筑屋顶设一只消防水箱,作区域室内消防给水系统。
回复